DMXUSB-ONE bei Programmstart inaktiv???

Alles zum Thema Wings
Everything concerning Wings
Antworten
PhotoPoet
User
Beiträge: 79
Registriert: 17. Feb 2015, 08:13

Hallo zusammen,

die Probleme reißen ncht ab :cry:

Ich betreibe einen DMX-Controler USBDMX-ONE, daran hängen zwei Scheinwerfer.
Im Prinzip funktioniert das auch gut.

Leider ist nach dem Start von Wings bzw. der Show der Port stets im Zustand "inaktiv".
  • Wenn ich im Fenster des Ports (im Mediapool) im Kontextmenu "Geräte-Status / Geräte aktivieren" auswähle, ändert sich der Zustand des Portes nicht.
  • Erst nachdem ich die Port-Eigenschaften geöffnet und wieder geschlossen habe, ist er auf "aktiv". Dabei ist es egal, ob ich auf OK oder Abbruch drücke.
  • Die Anzeige bleibt weiterhin auf "inaktiv" stehen, erst nachdem ich im Mediapool eine andere Seite anzeige und zurück zu "Geräte" gehe wird der Zusatnd jetzt korrekt als "Aktiviert" angezeigt.
Kennt jemand dieses Verhalten und weiß einen Rat. Es ist lästig das vor einer Show immer aktivieren zu müssen, und kann auch leicht in der Hitze des Gefechts einmal vergessen werden.

Danke und Gruß!
Dieter Hartmann
Pro User
Beiträge: 1243
Registriert: 10. Jan 2008, 13:28

Hallo PhotoPoet,

aktiviere in den in "Globale Optionen - Programmstart" -> "Geräte-Ports aktivieren".
Viele Grüße
Dieter Hartmann

www.quattroVision.de
PhotoPoet
User
Beiträge: 79
Registriert: 17. Feb 2015, 08:13

Vielen Dank!
Das war's. Ich hatte eine solche Option gesucht, aber nicht gefunden. Halt übersehen 8-)

Was macht es für einen Sinn, die Portaktivierung abzuschalten? Wozu sollte das gut sein?